避雷器底座绝缘电阻下降至100MΩ以下时,会严重影响监测数据的准确性。造成这一现象的主要原因包括:密封胶垫老化开裂、呼吸器堵塞导致内部凝露,以及水泥基础碳化。处理时应首先对避雷器外表面进行清洁干燥,然后测量绝缘电阻。若仍不达标,则需要更换密封……
2025-08-01 查看详情避雷器阀片异常发热是运行中较为隐蔽但危害严重的问题,通常需要通过红外测温才能发现。该问题主要由阀片老化、受潮或内部局部放电引起。当发现避雷器整体温度较同类设备高出5℃以上,或同一相避雷器上下温差超过3℃时,应立即进行直流1mA参考电压试验。若试……
2025-08-01 查看详情避雷器监测系统数据出现无规律跳变时,需要从硬件和软件两个维度进行诊断。硬件方面主要问题包括:信号采集回路接触不良,特别是在振动较大的环境中;电源纹波过大,导致AD转换基准不稳定;以及传感器屏蔽失效,引入空间干扰。软件方面则可能存在采样算法缺……
2025-07-25 查看详情避雷器检测器出现负电流显示属于异常现象,其主要成因有三个方面:参考电压相位接反,导致相量计算错误;检测器内部运算放大器发生故障,输出极性反转;以及避雷器阀片严重受潮,改变了固有的伏安特性。针对这一问题,建议采取分级处理措施:首先检查PT二次……
2025-07-25 查看详情避雷器在线监测系统出现通信中断时,需要系统性地排查故障原因。常见问题包括:通信模块电源异常,表现为供电电压低于额定值的80%;通信线缆接头氧化导致接触电阻增大;以及协议配置错误,如波特率、校验位等参数不匹配。解决方法应遵循以下步骤:首先使用……
2025-07-25 查看详情避雷器监测器频繁误报警是现场运维中常见的问题。造成这一现象的主要原因包括:监测器灵敏度设置过高,导致对瞬时干扰信号过度反应;设备内部电路元件老化,造成基准电压漂移;以及现场电磁环境复杂,存在强电磁干扰源。针对这些问题,可采取以下解决方案:……
2025-07-25 查看详情典型故障表现: 无雷击天气时计数器自动累加 实际雷电流冲击后未动作 关键影响因素: 电磁干扰型误动(常见于变电站GIS区域) 隔离开关操作产生VFTO(快速瞬态过电压) 机械故障型拒动 计数器弹簧机构卡涩(润滑脂固化) 浪涌线圈匝间短……
2025-07-19 查看详情问题现象: 监测装置持续发出全电流超限报警(>1.5mA/35kV等级),但停电测试避雷器本体正常 根本原因分析: 表面泄漏电流干扰(占故障案例67%) 瓷套表面污秽(盐密值>0.1mg/cm²) 雨雾天气潮湿闪络 监测器内部故障 信号采集模块零漂(>5%……
2025-07-19 查看详情问题现象: 系统频繁触发绝缘报警,夜间尤甚,伴随发电量下降10-30%。 问题原因: 直流侧PID效应导致组件对地绝缘恶化 潮湿环境下接线盒密封失效 逆变器检测电路基准电压漂移 解决方案: 预防性措施: 每月使用1000V兆欧表测量组串绝缘电阻(标……
2025-07-19 查看详情监测器读数不准确或漂移 问题原因: 监测器本身质量不佳、长期未校验,或受外部污秽电流干扰(如避雷器表面脏污或绝缘底座绝缘性能下降) 解决方案: 定期校验监测器,确保其精度符合标准(如全电流误差≤3%) 在避雷器外瓷套最下端加装屏蔽环,减少……