  • 避雷器监测数据与后台系统通信延迟处理

    当避雷器监测数据上传出现延迟(>5分钟)时,需排查通信链路各环节。常见故障点包括:4G模块信号弱(RSRP<-110dBm)、工业交换机端口堵塞、或规约转换器配置错误。处理流程应为:首先用ping命令测试网络延迟(正常应<200ms);其次检查通信管理机的CP……

    2025-08-08
  • 避雷器在线监测系统时钟不同步问题解决

    避雷器在线监测系统时钟不同步会导致数据记录紊乱,影响趋势分析。该问题多发生于采用独立时钟芯片的设备,主要原因包括:备用电池失效(寿命通常3-5年)、GPS/北斗授时信号接收不良、或软件校时协议配置错误。解决方法应分步实施:首先更换时钟模块的备用……

    2025-08-08
  • 避雷器运行中异常声响的诊断与处理

    避雷器在运行中若出现异常声响(如”嗡嗡”声或放电声),通常表明内部存在局部放电或机械松动问题。常见原因包括:阀片劣化导致电场分布不均、内部连接件松动产生振动、或密封失效导致潮气侵入形成局部放电。处理时应首先通过超声波检测仪定位异……

    2025-08-08
  • 避雷器放电计数器密封不良的解决方案

    避雷器放电计数器密封不良会导致内部元件受潮腐蚀,表现为计数器卡涩或显示异常。检查时若发现计数器外壳密封胶开裂或呼吸孔堵塞,应立即处理。解决方法包括:清除原有密封胶,使用专用硅橡胶密封胶重新密封;更换失效的呼吸膜(建议选择PTFE材质,透气不透……

    2025-08-01
  • 避雷器底座绝缘电阻下降的处理方法

    避雷器底座绝缘电阻下降至100MΩ以下时,会严重影响监测数据的准确性。造成这一现象的主要原因包括:密封胶垫老化开裂、呼吸器堵塞导致内部凝露,以及水泥基础碳化。处理时应首先对避雷器外表面进行清洁干燥,然后测量绝缘电阻。若仍不达标,则需要更换密封……

    2025-08-01
  • 避雷器阀片异常发热的诊断与处理

    避雷器阀片异常发热是运行中较为隐蔽但危害严重的问题,通常需要通过红外测温才能发现。该问题主要由阀片老化、受潮或内部局部放电引起。当发现避雷器整体温度较同类设备高出5℃以上,或同一相避雷器上下温差超过3℃时,应立即进行直流1mA参考电压试验。若试……

    2025-08-01
  • 避雷器监测系统数据跳变问题诊断

    避雷器监测系统数据出现无规律跳变时,需要从硬件和软件两个维度进行诊断。硬件方面主要问题包括:信号采集回路接触不良,特别是在振动较大的环境中;电源纹波过大,导致AD转换基准不稳定;以及传感器屏蔽失效,引入空间干扰。软件方面则可能存在采样算法缺……

    2025-07-25
  • 避雷器检测器显示负电流值的原因及处理

    避雷器检测器出现负电流显示属于异常现象,其主要成因有三个方面:参考电压相位接反,导致相量计算错误;检测器内部运算放大器发生故障,输出极性反转;以及避雷器阀片严重受潮,改变了固有的伏安特性。针对这一问题,建议采取分级处理措施:首先检查PT二次……

    2025-07-25
  • 避雷器在线监测数据通信中断故障排查

    避雷器在线监测系统出现通信中断时,需要系统性地排查故障原因。常见问题包括:通信模块电源异常,表现为供电电压低于额定值的80%;通信线缆接头氧化导致接触电阻增大;以及协议配置错误,如波特率、校验位等参数不匹配。解决方法应遵循以下步骤:首先使用……

    2025-07-25
  • 避雷器监测器频繁误报警问题分析与处理

    避雷器监测器频繁误报警是现场运维中常见的问题。造成这一现象的主要原因包括:监测器灵敏度设置过高,导致对瞬时干扰信号过度反应;设备内部电路元件老化,造成基准电压漂移;以及现场电磁环境复杂,存在强电磁干扰源。针对这些问题,可采取以下解决方案:……

    2025-07-25